Επειδη ξερω οτι πολλοι απο σας εχουν ηλεκτρολογικες γνωσεις ,θελω να μοιραστω μαζυ σας ενα προβλημα που μου παρουσιαστηκε και θα ηθελα την αποψη σας.Στο γραφειο μου υπαρχει ψευδοροφη στις 4 γωνιες της οποιας υπαρχουν 4 φωτιστικα με 2 λαμπες PL το καθενα τα οποια αναβουν ταυτοχρονα με τον ιδιο διακοπτη.Μολις καηκαν οι λαμπες του ενος φωτιστικου ,αγορασα αντιστοιχες led ,τις οποιες τοποθετησε ο ηλεκτρολογος μου ,αφου προγηουμενως αφαιρεσε τους μετασχηματιστες και τις συνεδεσε κατευθειαν στα 220v.Αναψαν την πρωτη φορα κ την δευτερη καηκαν.Μας παραξενεψε και αποδωσαμε το περιστατικο σε ελαττωματικοτητα των λαμπων αφου μετρηθηκαν τασεις κ.λ.π. κ βρεθηκαν απο τον ηλεκτρολογο οτι ολα ηταν ενταξει. Συνεννοηθηκα με τον προμηθευτη και προς τιμη του μου εστειλε αλλες ,χωρις επιβαρυνση.Βαλαμε παλι τις νεες λαμπες κ ξανακαηκαν με το δευτερο αναμμα.Επικοινωνησα με τον προμηθευτη ,εξηγησα τι συνεβη για δευτερη φορα,μας ειπε οτι το προβλημα αυτο το ακουγε για πρωτη φορα και δεν μπορουσε να δωσει εξηγηση ,παντως θα το εψαχνε περαιτερω.Τα ιδια μου ειπαν και οσους ηλεκτρολογους ρωτησα.Ολοι υποπτευονταν την υπαρξη των μετασχηματισμων για τις PL στα υπολοιπα φωτιστικα που ειναι στην ιδια γραμμη ,οτι μπορει να προκαλουν υπερταση κ με συμβουλεψαν να τους ξηλωσω ολους και να βαλω led λαμπες και στα υπολοιπα 3 φωτιστικα.Μηπως μπορειτε να δωσετε καποια εξηγηση ;Θεωρηστε δεδομενο ,οτι το ρευμα ερχεται στην σωστη ταση και ενταση και το αναβοσβημμα των φωτιστικων με τις PL δεν προκαλει υπερταση στο 4o φωτιστικο ,οπως ελεχθηκε με το πολυμετρο.