ΒΟΜΒΟΣ ΣΕ ΗΧΕΙΑ

rkat1

New member
20 May 2007
4
ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.
ΕΧΩ ΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΒΟΜΒΟ.
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΤΟ ΣΗΜΑ ΕΙΝΑΙ LOOP THROUGH. ΟΤΑΝ ΑΝΑΨΟΥΝ ΦΩΤΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΕΝΑ ΒΟΜΒΟ. ΟΧΙ ΟΛΟΙ. ΟΤΑΝ ΣΒΗΣΟΥΝ ΤΑ ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΟΥΝ ΞΑΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΘΟΡΥΒΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΟΙ Η ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ. ΕΧΩ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΝ ΛΥΝΕΤΕ. ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΙ ΥΠΟΨΙΝ?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
 
ΞΕΧΑΣΑ ΝΑ ΤΟΝΙΣΩ ΟΤΙ Ο ΒΟΜΒΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ LINE ΚΑΛΩΔΙΟ. ΕΒΑΛΑ ΕΝΑ ΑΥΤΟΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ ΗΧΕΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ LINE ΚΑΙ ΑΚΟΥΩ ΤΟΝ ΒΟΜΒΟ. ΝΑ ΒΑΛΩ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΗΝΙΑ ΔΕΚΤΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ Ο ΒΟΜΒΟΣ ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΙΣΧΥΡΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΝΑ ΣΤΟ LINE ΣΗΜΑ? ΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ CARVER
 
Μήπως τα καλώδια που δίνουν σήμα στους ενισχυτές είναι περασμένα από τα ίδια κανάλια που περνάει ο φωτισμός; Ή είναι παράλληλα και σε μικρή απόσταση;

Είναι balanced οι καλωδιώσεις; Θωρακισμένα τα καλώδια σήματος;
 
ΔΕΝ ΠΕΡΝΟΥΝ ΜΑΖΙ ΙΣΧΥΡΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ BALANCED HOT COLD GROUND ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ
 
ΔΕΝ ΠΕΡΝΟΥΝ ΜΑΖΙ ΙΣΧΥΡΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ BALANCED HOT COLD GROUND ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ

Βεβαιώσου πως το ground του καλωδίου (συνήθως μπλεντάζ μαζί με foil) πάει μόνο στο pin1 και όχι στο κέλυφος του XLR.
Ποτέ δεν είχα προβλήματα βόμβων με αυτή τη τοπολογία σε μήκη άνω των 100 μέτρων!

p.s. Γράφε με ΜΙΚΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ!
 
Πολύ σύνηθες το φαινόμενο. Εχουν γίνει πολλά λάθη εκ μέρους του εγκαταστάτη της ηλεκτρικής παροχής. Πρόβλημα και με τη διευθέτηση των γειώσεων του συστήματος (signal & earth grounds). Το balanced δεν βοηθάει και πολύ όταν υπάρχουν και "pin 1" problems all around.
 
Yπαρχουν και πολυμπριζα με φιλτα EMI/RFI που μπλοκαρουν ηλεκτρομαγνητικες παρεμβολες και ραδιοσυχνοτητες που μπορει να σε βοηθησουν....
πχ τα BELKIN.... (τουλαχιστον αυτα ειχαν τη μεγαλυτερη μειωση 75db, τα APC ειχαν 70db και αλλα...)