Απομακρυσμένος έλεγχος πιεστικού νερού;

Απάντηση: Re: Απομακρυσμένος έλεγχος πιεστικού νερού;

Τάσο, μπορείς να παίξεις με αισθητήρα υγρασίας, ή ακόμη και με ένα απλό καλώδιο με μπαταρία που θα βραχυκυκλώσει αν τρέχει νερό.
Αυτό το στήνεις σε ένα arduino με wifi και στέλνεις με mqqt μήνυμα αν κάτι πάει στραβά.
Με το arduino μπορείς επίσης να κλείσεις και το ρεύμα στην αντλία αν κάτι πάει στραβά.

Υπενθυμίζω ότι αυτό που πρωτίστως μ' ενδιαφέρει είναι να βλέπω πότε έχει ροή το νερό. Που σημαίνει βέβαια ότι μπορεί και να είναι ψεύτικη αν ανοίξεις μια βρύση ή το βράδυ σε αυτόματο πότισμα. Το πρωί όμως αν δω ροή σημαίνει πρόβλημα.

Βλέπω ότι το μηχάνημα που βρήκα δεν έχει συνδρομή αν δεν θες email και ιστορικότητα.

https://www.streamlabswater.com/subscription
 
Αφού δεν θα βρέχεται δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα. Λέει η εταιρεία ότι πρέπει να είναι σε εσωτερικό χώρο. Το πολύ πολύ να στεγανοποιήσω με μια σταγόνα θερμόκολλα στο βύσμα και στο reset κουμπάκι.

https://www.youtube.com/watch?v=V9nsjEJ16Ms
 
Πιστευω, χωρις να ειμαι σιγουρος, οτι δεν ειναι θεμα μονο αδιαβροχοτητος.

Νομιζω οτι η εταιρεια λεει οτι ο αισθητηρας πρεπει να ειναι σε εσωτερικο χωρο ωστε (ειδικα) τον χειμωνα η θερμοκρασια περιβαλλοντος να ειναι υψηλοτερη απο την θερμοκρασια του σωληνα ωστε να μπορουν να δουλευουν οι αλγοριθμοι.

Τωρα υπαρχει περιπτωση, σε κρυες μερες, η θερμοκρασια περιβαλλοντος (εξωτερικου χωρου) να ειναι χαμηλοτερη -ειτε η ιδια- με την θερμοκρασια του σωληνα (του νερου που ρεει μεσα) και να μπερδευτει το συστημα.
 
Για αδιαβροχοποίηση πρέπει να το λένε μην το βάλει κάποιος στην βροχή χύμα. Το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν νομίζω ότι παίζει με τις θερμοκρασίες. Δουλεύει με υπέρηχους που καταλαβαίνουν κίνηση νερού.
https://www.streamlabswater.com/how-it-works


Με θερμοκρασία παίζει το άλλο μοντέλο Ποστ #16
 
Ναι σωστα, πιστευα οτι αναφεροσουν σε αυτο που εβαλα, το λινκ του αμαζον.

Οποτε δεν νομιζω να υπαρχει κανενα προβλημα εαν μπει στο στεγασμενο κουβουκλιο.
 
Τέλος πάντων. Ας κάνω το πειραματόζωο......το πήρα.

Κι εκεί να μην κάνει όλο και κάπου αλλού θα χρησιμοποιηθεί.

Επίσης είναι 110-240V το τροφοδοτικό οπότε απλά θελει την μπριζα το ανταπτορακι.
 
Γαμάτο. Σαν inverter δουλεύει. Όσο τραβάς γκαζωνει. Και σχετικά αθόρυβο. Καμία σχέση με τα παλιά.

Μπορεί να δωσει μέχρι 8 παροχές σε 3 ορόφους ταυτόχρονα.
Για την δική μου χρήση δουλεύει στο ρελαντί.....

Τι να το κάνω το μανόμετρο;

Από τη στιγμή που κάνουν ταυτόχρονα 3 άτομα μπάνιο χωρίς να μειώνεται η πίεση στο τηλέφωνο και μπορεί έξω να ποτίζει το αυτόματο ποτισμα μου αρκεί και περισσεύει.

Μου το πρότεινε μηχανολόγος με Νο.1 απαίτηση για μένα να μην θέλει δεξαμενή συλλογής διότι το νερό είναι πόσιμο.
 
Για την περίπτωση να ανεβάζει πολύ πίεση και να σπάει τις σωλήνες.

Ρυθμίζεται το μανομετρικο του?
 
Καλησπερα. Έχω το ίδιο εδώ και 3 χρόνια. Απολυτα ικανοποιημένος και με την ίδια διάταξη που έχει ο Τάσος. Δλδ πάνω στο δίκτυο και όχι με δεξαμενή.
@panoss1. Ναι ρυθμίζεται έχει 9 σκάλες αν θυμάμαι καλά (απο 1.5 έως 5.5bar).
Εξαιρετική και η πενταετής εγγύηση. Εμένα λόγω αλάτων είχε διαρροή εσωτερικά στα 2χρόνια και μου το αντικατέστησαν χωρίς δεύτερη κουβέντα.
 
Καλησπερα. Έχω το ίδιο εδώ και 3 χρόνια. Απολυτα ικανοποιημένος και με την ίδια διάταξη που έχει ο Τάσος. Δλδ πάνω στο δίκτυο και όχι με δεξαμενή.
@panoss1. Ναι ρυθμίζεται έχει 9 σκάλες αν θυμάμαι καλά (απο 1.5 έως 5.5bar).
Εξαιρετική και η πενταετής εγγύηση. Εμένα λόγω αλάτων είχε διαρροή εσωτερικά στα 2χρόνια και μου το αντικατέστησαν χωρίς δεύτερη κουβέντα.

Ευχαριστώ Αντώνη.
 
Για οσους εχουν συναγερμο στα σπιτια τους κοιταξτε αν ο πινακας του συναγερμου σας παιρνει ασθητηρα διαρροης υδατων.
Με μια εξτρα πλακετα μπορειτε να συνδεσετε ηλεκτροβανα πανω στον αισθητηρα για να κλεινει τον γενικο του νερου σε περιπτωση διαρροης

 
Χρόνια το έχουμε κάνει αυτό και είναι πολύ σημαντικός σενσορας.

Επειδή δεν γίνεται ομως να έχεις νεροπαγιδες στην κυριολεξία παντού θέλω να ξέρω ακόμα κι όταν κουνηθεί το νερό χωρίς λόγο (ακατοίκητο) .
 
Re: Απάντηση: Απομακρυσμένος έλεγχος πιεστικού νερού;

Για την εσωτερική διαρροή λέω.

Ω! Μπερδεύτηκα! Με συγχωρείς.
Τάσο έκανε βραχυκύκλωμα. Το στείλαμε στην grundfos και αυτοι είπαν πως μια μεμβράνη έβαζε νερά προφανώς λόγο αλάτων.
Εν τω μεταξύ αποσκλήρυνση έχω αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να μπει πριν το πιεστικό.
Εκεί θα βοηθούσε πολύ η ύπαρξη δεξαμενής ώστε το νερό να πηγαίνει πρώτα στην δεξαμενή αποσκληρυμένο και μετά το πιεστικό αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο σε μένα.
 
Αν κατάλαβα καλά ο Τάσος με το "εσωτερική διαρροή" υπέθεσε διαρροή μέσα στο σπίτι ...Ο Αντώνης εννοεί εσωτερικά της αντλίας ...ελπίζω να κατάλαβα καλά αλλιώς μην μου δίνεται σημασία.-bye-