ΔΕΗ: Είναι normal ρεύματα αυτά?!

sfortis

Administration Team
Staff member
3 August 2006
11,392
t3.large
το ups μου τον τελευταίο καιρο βρίσκεται αρκετά συχνά σε bucking mode (regulation) διότι οι τάσεις φτάνουν τα 248volt!!!

τι γίνεται με τις υπόλοιπες συσκευές που δεν ειναι σε UPS? υπάρχει κίνδυνος?

ss20100123130702.jpg
 
230V εδώ και κάποια χρόνια είναι η ονομαστική τιμή. Περισσότερο θα ανησυχούσα για τη διακύμανση της συχνότητας πάντως...
 
εμμμ 220 δεν υποτίθεται οτι έχουμε?!

Όπως αναφέρθηκε, πρέπει να λαμβάνεις σταθερά 230V (σε ιδανικές συνθήκες).
Οι περισσότερες συσκευές αντέχουν μέχρι 250V (και βάλε) οπότε δεν έχεις τόσο πρόβλημα εκεί. Τις βυθίσεις να προσέχεις πιο πολύ.

Το output voltage του UPS σου βλέπω οτι δεν είναι σταθερό και μάλιστα δίνει πολύ χαμηλές τάσεις ( ; ). Υποθέτω είναι κάποιο απλό backup UPS χωρίς AVR.
Σκέψου σοβαρά την αντικατάστασή του με ένα που έχει AVR (APC SmartUPS) γιατί δεν σε βλέπω καλά :)

Υγ. Γιατί στο input βλέπω 241V και στο output δίνει μόνο 205V ; Έχεις μετρήσει ποτέ την έξοδο του UPS σου ; Μήπως λέει λάθος το πρόγραμμα.
 
Απάντηση: Re: ΔΕΗ: Είναι normal ρεύματα αυτά?!

Ρε παιδιά κατα τύχη είχα το πολύμετρο σπίτι και μέτρησα το ρεύμα στα 258V!!!!!!!!!!!!!!!!

Κατόπιν τούτου, Αιμίλιε, ήρθε ο καιρός ν' αλλάξεις την υπογραφή σου...

Τον τελευταίο λόγο θα τον έχει πάντα,

η ΔΕΗ!!!!!:Banane0::Banane0:
 
258Vac είναι εκτός προδιαγραφών ΔΕΗ και πάνω και από το όριο ασφαλείας των
περισσότερων κατασκευαστών συσκευών, αν είναι σωστή η μέτρηση.
Sfortis: αν είναι σωστές οι ενδείξεις, η έξοδος του UPS είναι χαμηλή και
συμφωνώ με τις παρατηρήσεις του jousis. Μου κάνει εντύπωση επίσης και το
θεματάκι με την συχνότητα, συνήθως τηρούνται ευλαβικά οι 50 κύκλοι!
 
Re: Απάντηση: Re: ΔΕΗ: Είναι normal ρεύματα αυτά?!

Κατόπιν τούτου, Αιμίλιε, ήρθε ο καιρός ν' αλλάξεις την υπογραφή σου...

Τον τελευταίο λόγο θα τον έχει πάντα,

η ΔΕΗ!!!!!:Banane0::Banane0:

:SFGSFGSF::ernaehrung004::BDBDG54:
 
Re: Απάντηση: ΔΕΗ: Είναι normal ρεύματα αυτά?!

258Vac είναι εκτός προδιαγραφών ΔΕΗ και πάνω και από το όριο ασφαλείας των
περισσότερων κατασκευαστών συσκευών, αν είναι σωστή η μέτρηση.
Sfortis: αν είναι σωστές οι ενδείξεις, η έξοδος του UPS είναι χαμηλή και
συμφωνώ με τις παρατηρήσεις του jousis. Μου κάνει εντύπωση επίσης και το
θεματάκι με την συχνότητα, συνήθως τηρούνται ευλαβικά οι 50 κύκλοι!

Ελπίζω να μην είναι σωστη, γιατί είναι ένα φτηνιάρικο πολύμετρο...