Διακόπτης θερμοσίφωνα δεν μένει σηκωμένος. Τι μπορεί να φταίει;

Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Διακόπτης θερμοσίφωνα δεν μένει σηκωμένος. Τι μπορεί να φ

Καλά τα λές,αλλά η πείρα,μας έχει δείξει ότι ειδικά για έναν ηλ.θερμοσίφωνα 80 λίτρων ισχύος 4KW,λόγω συχνής λειτουργίας, καλύτερα να μπαίνει διπολικός διακόπτης 40Α,αν και εφόσον υπάρχει χώρος στον ηλ.πίνακα και δεν είναι οριακός.

Δεν μπορει να ειναι τοσο μεγαλος θα σου ριξει και τον γενικο διακοπτη οταν βραχυκυκλωσει, ο κανονισμος λεει μια κλαση πανω, πολλοι ηλεκτρολογοι κανουν τραγικα σφαλματα βαζοντας μεγαλυτερους διακοπτες η ασφαλειες για να "αντεχει" ελα ομως που καιγεται μετα το καλωδιο γιατι αυτο ασφαλιζεις...

--- Αυτόματη συγχώνευση μηνύματος ---

Κι εγώ αυτό φοβάμαι. Είναι και σχετικός μπελάς η αντικατάσταση της αντίστασης του θερμοσίφωνα. Πάντως σίγουρα με την ταλαιπώρια (αλλά και για να γίνει ολοκληρωμένη διάγνωση) θα πρέπει να ξεκινήσεις αλλάζοντας το διακόπτη που ούτως ή αλλως τα έχει γράψει τα χιλιόμετρα του.
Επίσης, πες στον ηλεκτρολόγο που θα έρθει να δει αν έχετε αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ. Αν δεν έχετε, τον όποιο έξτρα χώρο του πίνακα να τον χρησιμοποιήσει κατά προτεραιότητα για να βάλει το ρελέ που τσούζει και ως ανταλλακτικό (για επώνυμο μιλάμε για κανένα 40άρι μόνο προμήθεια) και του οποίου η τοποθέτηση μπορεί να βγάλει και άλλα χίλια μύρια προβλήματα.

Υπαρχουν και πιο φθηνοι και επωνυμοι ΔΔΕ απο 25+ το κοστος ανεβαινει αναλογα με τι τυπου ΔΔΕ θες με βαση τα ρευματα διαρροης που θες να "εντοπιζει"
Σωστα οπως λες μπορει τοποθετοντας τον να βγαλει στην επιφανεια τυχον διαρροες που υπαρχουν στο σπιτι...
 
Η ασφάλεια - μικροαυτοματος προστατεύει το καλώδιο. Ο διακόπτης υπάρχει απλα για το χειρισμό

--- Αυτόματη συγχώνευση μηνύματος ---

Τύπου Α να είναι ο ΔΔΕ. Είναι πιο αναίσθητοι στο dc και για να συχναζεις εδω μέσα τον χρειάζεσαι χεχε ;)
 
Ναι μονο στις ασφαλειες, οι διακοπτες ειναι για on/off...
Αλλα εχω δει και ασφαλεια 35Α σε 6αρι καλωδιο και να λενε "μα γιατι ελιωσε το καλωδιο?"
 
Last edited:
Απάντηση: Re: Διακόπτης θερμοσίφωνα δεν μένει σηκωμένος. Τι μπορεί να φταίει;

Ναι μονο στις ασφαλειες, οι διακοπτες ειναι για on/off...
Αλλα εχω δει και ασφαλεια 35Α σε 6αρι καλωδιο και να λενε "μα γιατι ελιωσε το καλωδιο?"

Το πιο σύνηθες φαινόμενο όταν ''λιώσει'' καλώδιο πολύ κοντά σε διακόπτη η σε ασφάλεια,ειδικά σε μεγάλα φορτία,είναι η χαλάρωση η η μη καλή σύσφιξη της σύνδεσης μεταξύ του εξαρτήματος και του καλωδίου.
Και πάντα να γνωρίζουμε ότι η διατομή του καλωδίου σε συνάρτηση με το μήκος του,καθορίζει την τιμή της έντασης της ασφάλειας και όχι το φορτίο της κάθε συσκευής.
Αυτό το επιλέγουμε αφού ξέρουμε συνήθως την ισχύ της συσκευής που θα τροφοδοτήσουμε.
 
Re: Απάντηση: Διακόπτης θερμοσίφωνα δεν μένει σηκωμένος. Τι μπορεί να φταίει;

Επίσης, πες στον ηλεκτρολόγο που θα έρθει να δει αν έχετε αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ.

Υπάρχει ήδη.

Διονυση δεν κοιτας μηπως εχει τρυπησει ο θερμοσιφωνας κι εχεις πλημμυρισει και δεν το'χεις παρει χαμπαρι;

Έχω ήδη ελέγξει :smile:
 
Τελικά είχε χαλάσει ο ''ασφαλειοδιακόπτης''. Ο ηλεκτρολόγος το κατάλαβε αμέσως από τον ήχο που έκανε κατά το σήκωμα.
Τον αντικατέστησε με έναν που είχε μαζί του και τις προσεχείς μέρες που θα έρθει για μια άλλη προγραμματισμένη εργασία θα βάλει και έναν διακόπτη.

Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.