Ήμουν κι εγώ έτοιμος να αγοράσω την συγκεκριμένη μπαλαντέζα αλλά με απέτρεψαν τα νούμερα ισχύος που αναφέρει. Όχι τόσο τα 900W με τυλιγμένο το καλώδιο αλλά τα 3000W για μπαλαντέζα με καλώδιο 3Χ2,5 ακούγονται (και είναι) λίγα. Μακάρι να κάνω λάθος βέβαια, αλλά έχω την αίσθηση ότι το καλώδιο της συγκεκριμένης τελικά θα αποδειχθεί ότι είναι 3Χ1,5 κι όχι 3Χ2,5. Αν ήταν 2,5άρι το καλώδιο, κανονικά έπρεπε να αναφέρεται μέγιστη ισχύς περί τα 4.600W.
 
  • Like
Reactions: enduras1
Ήμουν κι εγώ έτοιμος να αγοράσω την συγκεκριμένη μπαλαντέζα αλλά με απέτρεψαν τα νούμερα ισχύος που αναφέρει. Όχι τόσο τα 900W με τυλιγμένο το καλώδιο αλλά τα 3000W για μπαλαντέζα με καλώδιο 3Χ2,5 ακούγονται (και είναι) λίγα. Μακάρι να κάνω λάθος βέβαια, αλλά έχω την αίσθηση ότι το καλώδιο της συγκεκριμένης τελικά θα αποδειχθεί ότι είναι 3Χ1,5 κι όχι 3Χ2,5. Αν ήταν 2,5άρι το καλώδιο, κανονικά έπρεπε να αναφέρεται μέγιστη ισχύς περί τα 4.600W.

Καλημέρα Λάζαρε, συνήθως είσαι περισσότερο αναλυτικός :unsure:
Τα 4.600W πως προκύπτουν; Τα καλώδια 2,52 και οι πρίζες έχουν μέγιστο τα 16Α (ας μην υπολογίσουμε συντελεστές ασφαλείας, ανοχές, pick κτλ). Άρα 220V x 16A = 3.600W περίπου.
Σε αυτή την τιμή και εφόσον αποδειχθεί ότι έχει καλώδια 2,5 πιό πολύ θα με απασχολούσε το υλικό του σύρματος (χαλκός ή αλουμίνιο;) και η μόνωση (pvc, καουτσουκ, σιλικόνης....) αν την χρησιμοποιούσα πχ σε ηλεκτροκόλληση.
Προφανώς μιλάμε για ερασιτεχνική χρήση σε οικιακές εγκαταστάσεις, δηλαδή για μηχανήματα που απαιτούν μονοφασικό ρεύμα και ασφάλειες το πολύ 16Α.

Το πιο ενεργοβόρο μηχάνημα που έχω, είναι το router στα 2.200W. Όλα τα υπόλοιπα είναι κάτω από 2.000W (παγκοπρίονο, δισκοπρίονο, ηλεκτροκόλληση, τροχοί κτλ). Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, σαν ερασιτέχνης που ποτέ δεν θα δουλεύουν παράλληλα πχ pouter και τροχός, γιατί δεν με καλύπτουν τα 3.000W;
Είναι προφανές ότι με ανησύχησες λίγο, γιατί τις επόμενες μέρες θα γίνει νέα καλωδίωση στο σπίτι οπότε "έφυγα" από την μπαλαντέζα και πήγα γενικά στα καλώδια 2,5.

Πάντως, δεν αναφέρονται συχνά τα W στις μπαλαντέζες και όπου αναφέρονται είναι από 3.200 μέχρι 3.600. Βλέποντας αυτή της SAS 3x2.5, είναι 3.200W.

Γενικότερα, τα ηλεκτρολογικά είναι γκρίζα ζώνη. Πχ εγκατάσταση a/c στο σπίτι: καλώδια 2,5 και ασφάλεια 20Α γιατί έτσι ορίζει ο κατασκευαστής. Ρωτάς τον ηλεκτρολόγο και σου λέει ότι είναι a/c άρα 20Α για το συγκεκριμένο. Ναί αλλά εσύ μου είπες πριν ότι αν βάλω 20Α ασφάλεια στις πρίζες, θα καούμε ......

Παρεμπιπτόντως ο @nickolas που είναι; Θυμήθηκα τις αναλύσεις του.
 
Καλημέρα Λάζαρε, συνήθως είσαι περισσότερο αναλυτικός :unsure:
Τα 4.600W πως προκύπτουν; Τα καλώδια 2,52 και οι πρίζες έχουν μέγιστο τα 16Α (ας μην υπολογίσουμε συντελεστές ασφαλείας, ανοχές, pick κτλ). Άρα 220V x 16A = 3.600W περίπου.
Σε αυτή την τιμή και εφόσον αποδειχθεί ότι έχει καλώδια 2,5 πιό πολύ θα με απασχολούσε το υλικό του σύρματος (χαλκός ή αλουμίνιο;) και η μόνωση (pvc, καουτσουκ, σιλικόνης....) αν την χρησιμοποιούσα πχ σε ηλεκτροκόλληση.
Προφανώς μιλάμε για ερασιτεχνική χρήση σε οικιακές εγκαταστάσεις, δηλαδή για μηχανήματα που απαιτούν μονοφασικό ρεύμα και ασφάλειες το πολύ 16Α.

Το πιο ενεργοβόρο μηχάνημα που έχω, είναι το router στα 2.200W. Όλα τα υπόλοιπα είναι κάτω από 2.000W (παγκοπρίονο, δισκοπρίονο, ηλεκτροκόλληση, τροχοί κτλ). Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, σαν ερασιτέχνης που ποτέ δεν θα δουλεύουν παράλληλα πχ pouter και τροχός, γιατί δεν με καλύπτουν τα 3.000W;
Είναι προφανές ότι με ανησύχησες λίγο, γιατί τις επόμενες μέρες θα γίνει νέα καλωδίωση στο σπίτι οπότε "έφυγα" από την μπαλαντέζα και πήγα γενικά στα καλώδια 2,5.

Πάντως, δεν αναφέρονται συχνά τα W στις μπαλαντέζες και όπου αναφέρονται είναι από 3.200 μέχρι 3.600. Βλέποντας αυτή της SAS 3x2.5, είναι 3.200W.

Γενικότερα, τα ηλεκτρολογικά είναι γκρίζα ζώνη. Πχ εγκατάσταση a/c στο σπίτι: καλώδια 2,5 και ασφάλεια 20Α γιατί έτσι ορίζει ο κατασκευαστής. Ρωτάς τον ηλεκτρολόγο και σου λέει ότι είναι a/c άρα 20Α για το συγκεκριμένο. Ναί αλλά εσύ μου είπες πριν ότι αν βάλω 20Α ασφάλεια στις πρίζες, θα καούμε ......

Παρεμπιπτόντως ο @nickolas που είναι; Θυμήθηκα τις αναλύσεις του.

Μάλλον τυπογραφικό θα είναι το λάθος του Λάζαρου. Γιατί τα 4600W αντιστοιχούν σε 20Α ασφάλεια με 4αρι καλώδιο.
Παρεμπιπτόντως 230V (όχι 220) x 16A άρα 3680W.
Κι αν είναι 1.5αρι πάλι πολλά είναι τα 3000W εφόσον το καλώδιο ασφαλίζεται με 10Α... άρα 2300W.

Το μόνο που μπορώ να φανταστώ είναι ΟΝΤΩΣ να έχουν υπολογίσει, λόγω μήκους, αν είδα καλά είναι 25 μέτρα, συντελεστές απωλειών κλπ κλπ.
 
  • Like
Reactions: KOSSTV
Όσα πολύπριζα έχω είναι με 1,5άρι καλώδιο και αναφέρουν μέγιστη ισχύ 3680W, δηλαδή 230V επί 16Α.
Τα 4600W που ανέφερα σε προηγούμενο post προκύπτουν απλά ως γινόμενο του 230V επί 20Α. Μπορεί στους ηλεκτρικούς πίνακες να ασφαλίζουμε 2,5άρι καλώδιο με ασφάλεια 16Α (λόγω μεγαλύτερων συντελεστών ασφαλείας, και ορθώς προφανώς), αλλά όταν αναφερόμαστε στη μέγιστη ισχύ που μπορεί να αντέξει αγωγός με διατομή 2,5 mm2 (τετρ. χιλιοστά), αυτή αφορά ρεύμα 20Α κι όχι 16 για συσκευές όπως η μπαλαντέζα, καθώς η αντοχή ενός καλωδίου 2,5 είναι τουλάχιστον 20Α (βλ. ενδεικτικό πίνακα):
Με αυτά ως δεδομένα, μου έκανε εντύπωση (σε συνδυασμό βέβαια με την εντελώς χάρισμα τιμή) η συντηρητική εκτίμηση στα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης μπαλαντέζας που ανέφερε αντοχή 3000W ισχύος. Όπως και να έχει, κοντός ψαλμός αλληλούια για όποιον την παρήγγειλε, όταν με το καλό την παραλάβει, να μας πει τι διατομής είναι τελικά ο αγωγός της.
 
  • Like
Reactions: enduras1
Μάλλον τυπογραφικό θα είναι το λάθος του Λάζαρου. Γιατί τα 4600W αντιστοιχούν σε 20Α ασφάλεια με 4αρι καλώδιο.
Παρεμπιπτόντως 230V (όχι 220) x 16A άρα 3680W.
Κι αν είναι 1.5αρι πάλι πολλά είναι τα 3000W εφόσον το καλώδιο ασφαλίζεται με 10Α... άρα 2300W.

Το μόνο που μπορώ να φανταστώ είναι ΟΝΤΩΣ να έχουν υπολογίσει, λόγω μήκους, αν είδα καλά είναι 25 μέτρα, συντελεστές απωλειών κλπ κλπ.

Για αυτό είπα 3.600 περίπου (μ/ο 225V). Δυστυχώς δεν έχουν όλοι 230 και η ΔΕΗ "δεσμεύεται" για τα 220. Βέβαια στην πραγματική ζωή, δεν νομίζω ότι 100-200W σε αυτά τα μεγέθη θα κάνουν την διαφορά.
Μακάρι να έχουν υπολογίσει συντελεστή απωλειών (V= I x R x L) αλλά το βλέπω απίθανο. Τα καλώδια αλουμινίου έχουν μεγαλύτερη αντίσταση, άρα μεγαλύτερη πτώση τάσης.

Σε αναμονή της 1ης παραλαβής (ψηφίζω Νίκο @nikfor :cool:) ελπίζοντας να είναι χαλκός 3x2,5.

Να υπενθυμίσω ότι ούτε ηλεκτρολόγος είμαι, ούτε θέλω να γίνω. Η ανάγκη με έριξε έκανε να μάθω 2-3 βασικά πράγματα 🥸
 
  • Like
Reactions: nikfor
Ωραία τα λέει πάντως το ChatGPT

:)
-------------------------------------------------------------------------------

Ένα καλώδιο διατομής 3x2.5 mm² (τριπολικό με διατομή 2.5 mm² ανά αγωγό) μπορεί να αντέξει διαφορετικά φορτία, ανάλογα με διάφορους παράγοντες όπως:
  1. Τάση δικτύου (συνήθως 230V σε οικιακά δίκτυα).
  2. Τρόπος εγκατάστασης (π.χ. εναέρια, μέσα σε σωλήνα, ή μέσα σε τοίχο).
  3. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.
  4. Μέγιστη θερμοκρασία μόνωσης καλωδίου (π.χ. PVC, XLPE).
  5. Μήκος καλωδίου (επηρεάζει την πτώση τάσης).

Τυπικές τιμές ρεύματος:​

  • Σε ελεύθερη εγκατάσταση (χωρίς σωλήνα, σε αέρα): περίπου 21-25 Αμπέρ.
  • Σε σωλήνα ή χωνευτό στον τοίχο: περίπου 16-20 Αμπέρ.

Ισχύς που μπορεί να υποστηρίξει:​

Με βάση την τάση 230V:
  • Στο ρεύμα των 16 Α: P=V⋅I=230⋅16=3680WP = V \cdot I = 230 \cdot 16 = 3680 WP=V⋅I=230⋅16=3680W.
  • Στο ρεύμα των 20 Α: P=230⋅20=4600WP = 230 \cdot 20 = 4600 WP=230⋅20=4600W.

Προστασία:​

Για καλώδιο 3x2.5 mm², ο ασφαλειοδιακόπτης συνήθως ρυθμίζεται στα 16 A ή το πολύ 20 A, για να προστατεύεται το καλώδιο από υπερφόρτιση.

Σημαντικές παρατηρήσεις:​

  • Αν η απόσταση είναι μεγάλη (π.χ. > 20-30 μέτρα), πρέπει να υπολογιστεί και η πτώση τάσης, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία των συσκευών.
  • Ελέγξτε πάντα τα τοπικά πρότυπα και κανονισμούς (π.χ. ΕΛΟΤ HD 384) για την εγκατάσταση.

4o

Είπες:

Και αν ειναι 25 μετρα;

Το ChatGPT είπε:​


Για μήκος καλωδίου 25 μέτρα, η πτώση τάσης πρέπει να ελεγχθεί, καθώς επηρεάζει τη μέγιστη ισχύ που μπορεί να μεταφέρει το καλώδιο χωρίς απώλειες. Παρακάτω αναλύονται οι υπολογισμοί και οι παράγοντες:

1. Υπολογισμός πτώσης τάσης:​

Η πτώση τάσης υπολογίζεται με τον τύπο:
ΔV=2⋅I⋅L⋅ρA\Delta V = \frac{{2 \cdot I \cdot L \cdot \rho}}{{A}}ΔV=A2⋅I⋅L⋅ρ
Όπου:
  • III: Το ρεύμα σε Αμπέρ (Α).
  • LLL: Το μήκος καλωδίου (μονή διαδρομή, άρα 2⋅25=502 \cdot 25 = 502⋅25=50 μέτρα).
  • ρ\rhoρ: Η ειδική αντίσταση του χαλκού (0.0175 Ω mm2/m0.0175 \, \Omega \, \text{mm}^2/\text{m}0.0175Ωmm2/m).
  • AAA: Η διατομή του αγωγού (2.5 mm²).
Για ρεύμα 16 Α (προστασία με ασφαλειοδιακόπτη 16 Α):
ΔV=2⋅16⋅50⋅0.01752.5=1.12 V\Delta V = \frac{{2 \cdot 16 \cdot 50 \cdot 0.0175}}{{2.5}} = 1.12 \, \text{V}ΔV=2.52⋅16⋅50⋅0.0175=1.12V

2. Ποσοστό πτώσης τάσης:​

Η πτώση τάσης εκφράζεται ως ποσοστό της τάσης λειτουργίας (230 V):
Ποσοστοˊ πτωˊσης ταˊσης=ΔVV⋅100=1.12230⋅100≈0.49%\text{Ποσοστό πτώσης τάσης} = \frac{{\Delta V}}{{V}} \cdot 100 = \frac{{1.12}}{{230}} \cdot 100 \approx 0.49\% Ποσοστοˊ πτωˊσης ταˊσης=VΔV⋅100=2301.12⋅100≈0.49%
Σύμφωνα με τα πρότυπα (π.χ. ΕΛΟΤ HD 384), η πτώση τάσης για γραμμές φωτισμού και πριζών δεν πρέπει να ξεπερνά το 4-5%. Εδώ η πτώση είναι αρκετά χαμηλή και αποδεκτή.

3. Μέγιστη ισχύς:​

Με ασφαλειοδιακόπτη 16 Α:
P=V⋅I=230⋅16=3680 W.P = V \cdot I = 230 \cdot 16 = 3680 \, \text{W}.P=V⋅I=230⋅16=3680W.

Συμπεράσματα:​

  • Για μήκος 25 μέτρα, το καλώδιο 3x2.5 mm² είναι επαρκές για ρεύμα έως 16 Α (συνηθισμένο φορτίο σε πρίζες ή φωτισμό).
  • Εάν πρόκειται για συσκευές με μεγάλα φορτία ή μονοφασικούς κινητήρες, και το ρεύμα πλησιάζει τα 20 Α, καλό είναι να γίνει πιο αναλυτικός έλεγχος.
 
Όσα πολύπριζα έχω είναι με 1,5άρι καλώδιο και αναφέρουν μέγιστη ισχύ 3680W, δηλαδή 230V επί 16Α.
Τα 4600W που ανέφερα σε προηγούμενο post προκύπτουν απλά ως γινόμενο του 230V επί 20Α. Μπορεί στους ηλεκτρικούς πίνακες να ασφαλίζουμε 2,5άρι καλώδιο με ασφάλεια 16Α (λόγω μεγαλύτερων συντελεστών ασφαλείας, και ορθώς προφανώς), αλλά όταν αναφερόμαστε στη μέγιστη ισχύ που μπορεί να αντέξει αγωγός με διατομή 2,5 mm2 (τετρ. χιλιοστά), αυτή αφορά ρεύμα 20Α κι όχι 16 για συσκευές όπως η μπαλαντέζα, καθώς η αντοχή ενός καλωδίου 2,5 είναι τουλάχιστον 20Α (βλ. ενδεικτικό πίνακα):
Με αυτά ως δεδομένα, μου έκανε εντύπωση (σε συνδυασμό βέβαια με την εντελώς χάρισμα τιμή) η συντηρητική εκτίμηση στα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης μπαλαντέζας που ανέφερε αντοχή 3000W ισχύος. Όπως και να έχει, κοντός ψαλμός αλληλούια για όποιον την παρήγγειλε, όταν με το καλό την παραλάβει, να μας πει τι διατομής είναι τελικά ο αγωγός της.

Λάζαρε, για αυτό είπα ότι τα ηλεκτρολογικά είναι γκρίζα ζώνη. Οι ηλεκτρολόγοι ΔΕΝ σου βάζουν 20Α ασφάλεια σε 2,5 καλώδιο για χρήση σε οικιακές πρίζες. Στα μηχανήματα μπορεί να σου βάλουν με ασφάλεια Κ. Όπως γνωρίζεις, ένας σημαντικός παράγοντας είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος (καλώδια εναέρια, υπόγεια, επιτοίχια, εντιοιχισμένα κτλ) καθώς και η μόνωση (pvc, xlpe, σιλικόνη κτλ). Πόσοι ηλεκτρολόγοι πιστεύεις ότι θα ασχοληθούν με αναλύσεις και τύπους; On the safe side που λένε και στο χωριό μου και πιθανότατα καλά κάνουν γιατί δεν μπορούν να γνωρίζουν τις πατέντες που έχει κάνει ο προηγούμενος "ηλεκτρολόγος" της γειτονιάς (που παράλληλα είναι και υδραυλικός, μπογιατζής, κτίστης κτλ) ή και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης σαν πιστοποιημένος google electrician*. Φυσικά τα πράγματα αλλάζουν όταν μιλάμε για νέα εγκατάσταση, όπου πρέπει να απαιτήσεις το τεκμηριωμένο ηλεκτρολογικό σχέδιο.
*Το internet καλό είναι όταν το χρησιμοποιείς με τον σωστό τρόπο και όχι για να γίνεις εγκαταστάτης (στην συγκεκριμένη περίπτωση) ή γιατρός ή σεισμολόγος κτλ. Και για να μην παρεξηγηθώ, το ότι διάβασα πχ για τις μονώσεις των καλωδίων, δεν με κάνει τεχνικό αλλά θα ρωτήσω τον ηλεκτρολόγο για το πολυαιθυλένιο και ανάλογα της απάντησής του, θα εξαρτηθεί η ανάθεση ή όχι.

Αν καποιος έχει διάθεση (και γνώσεις φυσικά), μπορεί να ανατρέξει στο νεό πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 (ΦΕΚ 4654 Β) και αν μπορεί να μας πει τα βασικά θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο.
 
Last edited:
Τυλιγμένη 900w...και 3000w ανοιγμενη...δεν τα λες λίγα..
για γενικη χρηση μπορει να ειναι οκ, αλλα για 2,5αρι καλωδιο λίγα είναι. αυτα τα νουμερα τα καλυπτει και 1,5αρι. μπορει να ειναι φτηνο καλωδιο αλουμινιου 2,5αρι...
 
Παίρνεις λοιπόν ένα καλώδιο πολύκλωνο 1.5αρι το γδύνεις στην άκρη με προσοχή και μετράς διάμετρο με το παχύμετρο.
Τι πρέπει να σου δείξει για 1.5αρι τι για 2,5αρι και τι για 4αρι κ.ο.κ ?? :cool:
 
Λάζαρε, για αυτό είπα ότι τα ηλεκτρολογικά είναι γκρίζα ζώνη. Οι ηλεκτρολόγοι ΔΕΝ σου βάζουν 20Α ασφάλεια σε 2,5 καλώδιο για χρήση σε οικιακές πρίζες. Στα μηχανήματα μπορεί να σου βάλουν με ασφάλεια Κ. Όπως γνωρίζεις, ένας σημαντικός παράγοντας είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος (καλώδια εναέρια, υπόγεια, επιτοίχια, εντιοιχισμένα κτλ) καθώς και η μόνωση (pvc, xlpe, σιλικόνη κτλ). Πόσοι ηλεκτρολόγοι πιστεύεις ότι θα ασχοληθούν με αναλύσεις και τύπους; On the safe side που λένε και στο χωριό μου και πιθανότατα καλά κάνουν γιατί δεν μπορούν να γνωρίζουν τις πατέντες που έχει κάνει ο προηγούμενος "ηλεκτρολόγος" της γειτονιάς (που παράλληλα είναι και υδραυλικός, μπογιατζής, κτίστης κτλ) ή και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης σαν πιστοποιημένος google electrician*. Φυσικά τα πράγματα αλλάζουν όταν μιλάμε για νέα εγκατάσταση, όπου πρέπει να απαιτήσεις το τεκμηριωμένο ηλεκτρολογικό σχέδιο.
*Το internet καλό είναι όταν το χρησιμοποιείς με τον σωστό τρόπο και όχι για να γίνεις εγκαταστάτης (στην συγκεκριμένη περίπτωση) ή γιατρός ή σεισμολόγος κτλ. Και για να μην παρεξηγηθώ, το ότι διάβασα πχ για τις μονώσεις των καλωδίων, δεν με κάνει τεχνικό αλλά θα ρωτήσω τον ηλεκτρολόγο για το πολυαιθυλένιο και ανάλογα της απάντησής του, θα εξαρτηθεί η ανάθεση ή όχι.

Αν καποιος έχει διάθεση (και γνώσεις φυσικά), μπορεί να ανατρέξει στο νεό πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 (ΦΕΚ 4654 Β) και αν μπορεί να μας πει τα βασικά θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο.
Δε νομίζω ότι διαφωνούμε σε κάτι επί της ουσίας. Ο πίνακας που παρέθεσα (ένας από τους πολλούς ανάλογους με τα ίδια στοιχεία) εμπεριέχει τις απαιτήσεις ασφάλισης αγωγών σε εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για διάφορες περιπτώσεις αγωγών-περιβάλλοντος. Ανέφερα κι εγώ ρητά ότι ασφαλίζουμε το 1,5άρι κι όχι το 2,5άρι καλώδιο με 16Α ασφάλεια σε εσωτ. ηλεκ. εγκαταστάσεις (πίνακες).
Από εκεί και πέρα, προσωπικά μιλώντας (επειδή η απάντησή σου, αν καταλαβαίνω σωστά, εμπεριέχει προσωπική χροιά προς το πρόσωπό μου) , δεν προτρέπω κανέναν να γίνει ηλεκτρολόγος ή ότι άλλο δια του διαδικτύου.
Ο καθένας οφείλει να φιλτράρει και να τσεκάρει και ο ίδιος (εφόσον έχει τη δυνατότητα) ότι πληροφορία παρατίθεται εδώ και ανάλογα (βάσει γνωστικών δυνατοτήτων, επαγγελματικής ή όποιας άλλης εμπειρίας κλπ), να πράττει ανάλογα για τον εαυτό του. Νομίζω επαναλαμβάνω τα αυτονόητα.
 
Παίρνεις λοιπόν ένα καλώδιο πολύκλωνο 1.5αρι το γδύνεις στην άκρη με προσοχή και μετράς διάμετρο με το παχύμετρο.
Τι πρέπει να σου δείξει για 1.5αρι τι για 2,5αρι και τι για 4αρι κ.ο.κ ?? :cool:
The cross section 2.5mm² corresponds to the diameter: 1.78mm

Αν κατάλαβα καλά, θέλεις ένα calculator που να υπολογίζει αυτόματα τη διατομή ως προς τη διάμετρο ή και το ανάποδο
Μπες σε αυτό το ωραίο online calculator και βάλε οποιο από τα δυο νούμερα θέλεις (διάμετρο ή διατομή) και θα σου υπολογίσει αυτόματα το άλλο


2024-11-20_08-28-20.jpg

:)
 
Δε νομίζω ότι διαφωνούμε σε κάτι επί της ουσίας. Ο πίνακας που παρέθεσα (ένας από τους πολλούς ανάλογους με τα ίδια στοιχεία) εμπεριέχει τις απαιτήσεις ασφάλισης αγωγών σε εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για διάφορες περιπτώσεις αγωγών-περιβάλλοντος. Ανέφερα κι εγώ ρητά ότι ασφαλίζουμε το 1,5άρι κι όχι το 2,5άρι καλώδιο με 16Α ασφάλεια σε εσωτ. ηλεκ. εγκαταστάσεις (πίνακες).
Από εκεί και πέρα, προσωπικά μιλώντας (επειδή η απάντησή σου, αν καταλαβαίνω σωστά, εμπεριέχει προσωπική χροιά προς το πρόσωπό μου) , δεν προτρέπω κανέναν να γίνει ηλεκτρολόγος ή ότι άλλο δια του διαδικτύου.
Ο καθένας οφείλει να φιλτράρει και να τσεκάρει και ο ίδιος (εφόσον έχει τη δυνατότητα) ότι πληροφορία παρατίθεται εδώ και ανάλογα (βάσει γνωστικών δυνατοτήτων, επαγγελματικής ή όποιας άλλης εμπειρίας κλπ), να πράττει ανάλογα για τον εαυτό του. Νομίζω επαναλαμβάνω τα αυτονόητα.

Καλημέρα Λάζαρε,
Με παρεξήγησες. Θεώρησε δεδομένο ότι δεν υπάρχει καμία χροια, υπόνοια, εικασία ή οτιδήποτε άλλο προς εσένα. Η αναφορά μου σε google electrician, σε καμία περίπτωση δεν αφορά εσένα, αλλά αυτό που "ζω" εγώ τις τελευταίες ημέρες όταν ο ηλεκτρολόγος διαπίστωσε ότι ο προηγούμενος "ηλεκτρολόγος" είχε κάνει τον πίνακα π@@@@@. By pass το ρελέ, by pass την κεντρική ασφάλεια, by pass τον κεντρικό διακόπτη, 2 γραμμές σε μία ασφάλεια και δίπλα να υπάρχει ελεύθερη ασφάλεια και δεν ξέρω τι άλλο. Μιλάμε για "ηλεκτρολόγο" που βρέθηκε μέσω internet (δήλωνε επίσημα ηλεκτρολόγος δηλαδή) και όχι κάποιον γνωστό, γνωστού που ξέρει από αυτά.... Ο λόγος που ήρθε, ήταν ότι έπεφτε το ρελέ χωρις να μπορεί να επανέλθει, με αποτέλεσμα το σπίτι να μην έχει ρεύμα.

Ελπίζω να συνεχίσουμε τις εποικοδομητικές (για εμένα τουλάχιστον) συζητήσεις μας.
 
Καλημέρα Λάζαρε,
Με παρεξήγησες. Θεώρησε δεδομένο ότι δεν υπάρχει καμία χροια, υπόνοια, εικασία ή οτιδήποτε άλλο προς εσένα. Η αναφορά μου σε google electrician, σε καμία περίπτωση δεν αφορά εσένα, αλλά αυτό που "ζω" εγώ τις τελευταίες ημέρες όταν ο ηλεκτρολόγος διαπίστωσε ότι ο προηγούμενος "ηλεκτρολόγος" είχε κάνει τον πίνακα π@@@@@. By pass το ρελέ, by pass την κεντρική ασφάλεια, by pass τον κεντρικό διακόπτη, 2 γραμμές σε μία ασφάλεια και δίπλα να υπάρχει ελεύθερη ασφάλεια και δεν ξέρω τι άλλο. Μιλάμε για "ηλεκτρολόγο" που βρέθηκε μέσω internet (δήλωνε επίσημα ηλεκτρολόγος δηλαδή) και όχι κάποιον γνωστό, γνωστού που ξέρει από αυτά.... Ο λόγος που ήρθε, ήταν ότι έπεφτε το ρελέ χωρις να μπορεί να επανέλθει, με αποτέλεσμα το σπίτι να μην έχει ρεύμα.

Ελπίζω να συνεχίσουμε τις εποικοδομητικές (για εμένα τουλάχιστον) συζητήσεις μας.
Στέλιο να με συμπαθας αν σε παρεξήγησα. Κατανοητή η διευκρίνιση σου. Βεβιασμένη μάλλον η ανάγνωση του αρχικού σου σχολίου από πλευράς μου.
Αν σου πω τι είχαν κάνει στον πίνακα του σπιτιού που μένω εγώ κάποιοι "ηλεκτρολόγοι" θα σου σηκωθούν ακόμα περισσότερο οι τρίχες. Δυστυχώς στη χώρα μας τα τεχνικά επαγγέλματα είναι σε μεγάλο βαθμό επί της ουσίας αρυθμιστα από πλευράς κράτους, και ακόμα χειρότερη είναι η ποιότητα της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης που παρέχεται και σήμερα στα νέα παιδιά που ακολουθούν τεχνικά επαγγέλματα.
 
  • Like
Reactions: newbie
Στέλιο να με συμπαθας αν σε παρεξήγησα. Κατανοητή η διευκρίνιση σου. Βεβιασμένη μάλλον η ανάγνωση του αρχικού σου σχολίου από πλευράς μου.
Αν σου πω τι είχαν κάνει στον πίνακα του σπιτιού που μένω εγώ κάποιοι "ηλεκτρολόγοι" θα σου σηκωθούν ακόμα περισσότερο οι τρίχες. Δυστυχώς στη χώρα μας τα τεχνικά επαγγέλματα είναι σε μεγάλο βαθμό επί της ουσίας αρυθμιστα από πλευράς κράτους, και ακόμα χειρότερη είναι η ποιότητα της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης που παρέχεται και σήμερα στα νέα παιδιά που ακολουθούν τεχνικά επαγγέλματα.
Λάζαρε τότε καταλαβαίνεις τι περνάω. Δεν είναι μόνο οι κακοτεχνίες, είναι και το ότι δεν σεβάστηκε ότι υπάρχει μικρό παιδί στο σπίτι και με όλα αυτά που έκανε δημιούργησε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση. Πόσο δύσκολο θα ήταν να ενημερώσει ότι την δεδομένη στιγμή, το μόνο που μπορεί να γίνει είναι by pass το ρελέ (το οποίο θα ήταν και αποδεκτό) και να τονίσει το πόσο επείγον είναι να διορθωθεί άμεσα το πρόβλημα;

Πάντως, ότι και να ακούσω δεν πρόκειται να σηκωθούν οι τρίχες της κεφαλής μου. Δεν έχω 😂🤣
 
Καλησπέρα Νίκο,
έχουν και διαφορετικούς κωδικούς και αυτο με κάνει "συγκρατημένα αισιόδοξο". Για τον φόβο των Ιουδαίων, όταν την παραλάβεις, ρίξε μια ματιά στα καλώδια. Η τιμή σε κάνει να αναρωτιέσαι, γιατί σκέτο καλώδιο 20m 3x2,5 είναι πιο ακριβό.

Παρέλαβα λοιπόν την πρoσφορα της μπαλαντέζας στα 24.90€ από το eshop (που εξαντλήθηκε φυσικά)

Πρώτα είδα το κουτί και ... χάρηκα :)

μπ1.jpg

Μετά είδα το ταμπελακι και ... ξενέρωσα :(

μπ2.jpg

Και μετά είδα το καλώδιο και ξαναχάρηκα :):LOL::ROFLMAO:

μπ3.jpg


Οπότε, 3x2.5 ειναι, αλλά εχουν μπερδεψει το ταμπελάκι :p

Μια χαρά η κατασκευή (σιδερένιο καρούλι) και οι πρίζες και η ασφάλεια και το καλώδιο
Απίθανη τιμή (y)
 
Παρέλαβα λοιπόν την πρoσφορα της μπαλαντέζας στα 24.90€ από το eshop (που εξαντλήθηκε φυσικά)

Πρώτα είδα το κουτί και ... χάρηκα :)

View attachment 242349

Μετά είδα το ταμπελακι και ... ξενέρωσα :(

View attachment 242348

Και μετά είδα το καλώδιο και ξαναχάρηκα :):LOL::ROFLMAO:

View attachment 242347


Οπότε, 3x2.5 ειναι, αλλά εχουν μπερδεψει το ταμπελάκι :p

Μια χαρά η κατασκευή (σιδερένιο καρούλι) και οι πρίζες και η ασφάλεια και το καλώδιο
Απίθανη τιμή (y)

(y)(y)(y)(y)(y)(y)

Έπρεπε να είχα πάρει και εγώ. Μόνο το καλώδιο κοστίζει περίπου 30€.