Η γείωση θα έρχεται πρώτα στο αντικεραυνικό και μετά θα φεύγει στην μπάρα. Αυτά τα γράφει το μάνουαλ και τα έχω καταλάβει.
Στην ασφάλεια έχω κολλήσει μόνο.
Αυτή για παράδειγμα γράφει
| Ικανότητα βραχυκυκλώματος: | 120 kA |
Βρείτε προϊόντα , ΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38 32Α TAX.ΤΗΞEΩΣ και περισσότερα στη Hager Ελλάδα
www.hager.gr
Υπάρχουν. Η δικιά μου δεν αντέχει και ρωτάω αν πρέπει να την αλλάξω.
Απο τη στιγμή που το αντικεραυνικό έχει
| [Imax] maximum discharge current | 50 kA |
|---|
δε ξέρω αν έχει νόημα η ασφάλεια να έχει μεγάλυτερο του 50kA.
Τα 160Α είναι το μέγιστο νομίζω. Στην Hager για παράδειγμα σε Τ1+Τ2 λέει ότι αν έχεις >160Α ασφάλεια να προσθέσεις και δεύτερη.
Με 32Α δεν χρειάζεται δεύτερη αρκεί να μπορεί να αφήσει στιγμιαία να περάσει το μέγιστο δυνατό ρεύμα του κεραυνού και να μήν "κολλήσει" σε κατάσταση που δεν θα καεί. Πώς θα γίνει αυτό δε το γνωρίζω. Εδώ το διάβασα
Ο Hugo Stotz πρώτος το 1923 συνδύασε σε μια συσκευή ένα θερμικό και ένα μαγνητικό στοιχείο προστασίας, κατοχυρώνοντας τον πρώτο διακόπτη ...
oaedhlectrologoi.blogspot.com
Τώρα για την απόδοση τους έχεις παράδειγμα με σωστή εγκατάσταση που δεν δούλεψαν? Δε συζητάω για κεραυνό επάνω στο κτίριο αλλά στη γύρω περιοχή!
Καλή γείωση, σωστή εγκατάσταση και σωστό εξοπλισμό (Τ1,Τ2 και Τ3)?
Εγώ έχω σκοπό να βάλω τον ηλεκτρολόγο να ξαναστήσει τον πίνακα ώστε να τηρώ και τους κανόνες 4 και 5 απο εδώ!
The first rule to comply with is that the length of the SPD connections between the network (via the external SCPD) and the earthing terminal block should not exceed 50 cm.
www.electrical-installation.org