Κατασκευή δωματίου αποκλειστικά για HOME CINEMA

Δεν γινεται να μπει η βαση στο ταβανι , παρα μονο στην γυψοσανιδα. Δηλαδη λετε οτι με βαση και ουπα για γυψοσανιδα , δεν θα αντεξει 5-6 κιλα βαρος???
 
γιατι αν το βαλω τωρα στο ταβανι , θα το βαλω στην τυχη χωρις να μπορω να ρυθμισω την αποσταση κλπ αφου δεν υπαρχει η οθονη ακομα
 
Αυτο δεν το ξερω ακομα, μηπως μπορεις να με βοηθησεις στο να αποφασησω ποσες ιντσες θα ειναι το ιδανικο?

οι διαστασεις του δωματιους ειναι 5χ3.5

ο προβολεας υπολογιζω οτι θα πρεπει να καρφοθει περιπου στα 4 - 4.5 μετρα και η αποσταση θεασης θα ειναι απο τα 3-3.5 μετρα μεχρι τα 4,5 αν χρησιμοποιησω τελικα 2 σειρες. η μηπως ειναι πολυ κοντινη η αποσταση απο τα 3 ,μετρα?
 
Πολύ κοντινή σε σχέση με τι? Αφού δεν έχεις αποφασίσει ακόμα σχετικά με το κάδρο.

Αν τελικά βάλεις 3,5 και 4,5 μέτρα, έχω την αίσθηση ότι γύρω στις 115'' είναι η χρυσή τομή (αν και για τους κοντινούς θα είναι λίγο μεγάλο).
 
και ποσο πρεπει να ειναι το καδρο αλλα και πια η αποσταση θεασης. Φανταζομαι για τοποθετηση δεν θα εχω ουτε με τον epson tw3600 προβλημα , ουτε αργοτερα με τον 1070 , μιας και θα παιξω με το ζουμ τους για να τα προσαρμοσω σωστα στο καδρο, ετσι δεν ειναι?
 
Ο 3600 διαθέτει πολλά καλούδια για την τοποθέτηση. Ο 1070 όχι. Πρέπει να καταλήξεις σε ένα κάδρο ώστε να δεις τις αποστάσεις και τις πιθανές τοποθετήσεις για τον Μπενκ (ο 3600 δεν έχει πρόβλημα με lens shift και μεγάλο ζουμ).

Αν θέλεις 120'' μια καλή απόσταση θέασης είναι 4, 4 κάτι μέτρα.
 
Re: Απάντηση: Κατασκευή δωματίου αποκλειστικά για HOME CINEMA

[off topic start] η γυψοσανιδα ειναι παρα πολυ καλο και γερο υλικο,ειδικα αμα δε δεχεται και πολυ υγρασια...απο ετσι ολα τα προκατ θα επεφταν με το παραμικρο...
υπαρχουν ειδικα ουπα γυψοσανιδας καθως και αντιστοιχες βιδες (συνηθως μαυρου χρωματος)...απο τα λιγα που ξερω θεωρητικα μια βιδα πανω σε ουπα γυψοσανιδας αντεχει και 30 κιλα...καλου κακου βεβαια ρωτα και το γυψοσανιδα για επιβεβαιωση...[off topic end]
 
Η γυψοσανίδα στηρίζεται σε μεταλλικό σκελετό. Μπορείς πάντα να βιδώσεις τον προβολέα στον σκελετό. Αρκεί να στο ταιριάζει το σημείο...
 
Αφού είπαμε τη λύση πιο πάνω. Αξονας με βίδες κανονικά στο το ταβάνι και στο κάτω μέρος έδρα/πατούρα. Η βάση του προβολέα σε συνδυασμό με την έδρα του άξονα στο κάτω μέρος μπορούν να συγκρατούν τη γυψοσανίδα χωρίς το βάρος να πέφτει σε αυτή.
 
Καλωδιώσεις και ηλεκτρολογική εγκατάσταση...

πλησιαζουμε σιγα σιγα...

τωρα ειμαι στην φαση πριν μπουν οι γυψοσανιδες και θα ερθει ο ηλεκτρολογος να περασει τα καλωδια....

Εχω καποιες ακομη ερωτησεις...

1. Εκτος απο καλωδιο HDMI και ethernet Cat6 , τι αλλα καλωδια λετε οτι πρεπει να προβλεψω για να περασουν? φανταζομαι και τα καλωδια για τα ηχεια και το sub πρεπει να περασουν και αυτα για να μην φαινοντε. Κατι αλλο?
.....

Καλημέρα κι από μένα

Επειδή μόλις τώρα είδα το νήμα, πέραν των όσων πολύτιμων συμβουλών σου έχουν δώσει όλοι οι φίλοι, θα ήθελα να επισημάνω αν έχεις δώσει σημασία στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του χώρου.

Επειδή είσαι ακόμα στο χτίσιμο (δεν ξέρω βέβαια σε ποιό βαθμό ολοκλήρωσης βρίσκεται ο χώρος και κατά πόσον στο παρόν στάδιο επιτρέπει - ακόμα - παρεμβάσεις), καλό θα είναι να θέσεις στη γενική θεώρηση των πραγμάτων και τα ηλεκτρολογικά.

Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη:

1. Η γείωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Αυτή πρέπει να καλύπτει πλήρως τους κανόνες και τις διατάξεις της ΔΕΗ, όχι μόνο για λόγους ασφαλείας των χρηστών (που είναι και το πρωτεύον ζήτημα), αλλά και για λόγους σωστής και απρόσκοπτης λειτουργίας των μηχανημάτων σου.

2. Η διατομή των καλωδίων, που πηγαίνουν στις πρίζες τροφοδοσίας των συσκευών. Αυτή πρέπει να είναι επαρκής, ειδικά στις πρίζες που τροφοδοτούν ενεργοβόρες συσκευές (ενισχυτές), ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους. Η διατομή αυτών των καλωδίων έχει άμεση σχέση με την αρχική διατομή των κεντρικών καλωδίων τροφοδοσίας του χώρου και φυσικά με τις υπόλοιπες καταναλώσεις του (φωτισμός, άλλες συσκευές, π.χ. κλιματισμός, κάποιο ψυγείο ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή πέραν των συσκευών AV).

Tip:
Για τις ενεργοβόρες συσκευές (ενισχυτές, ειδικά αν πρόκειται για τελικούς), επιλέγουμε διατομή ανά συσκευή το λιγότερο 1.5mm2, και καλύτερα 2.5mm2. Για όλες τις άλλες συσκευές, καλό είναι η διατομή να μην πέφτει κάτω από το 1mm2, με προτεινόμενη τη διατομή του 1.5mm2. Όλα αυτά βέβαια σε συνδυασμό με την κατανάλωση κάθε συσκευής καθώς και με τη συνολική καταναλούμενη ΜΕΓΙΣΤΗ ισχύ ΟΛΩΝ των συσκευών που συνδέονται σε κάθε πρίζα.

Παράδειγμα:
Αν ο ενισχυτής σου φέρει την ένδειξη 1800W max. (συνήθως στο πίσω μέρος της συσκευής), αυτό σημαίνει ότι σε συνθήκες λειτουργίας μέγιστης ισχύος θα "τραβάει" από την πρίζα 1800W ή 8.18Α στα 220V. Αυτό σημαίνει ότι για την συγκεκριμένη πρίζα, οι αγωγοί της πρέπει να είναι κατ' ελάχιστον 3x1.5mm2. Η πρακτική λέει ότι είναι καλύτερα να τροφοδοτείται με 3x2.5mm2.

Παράλληλα, έχεις ας πούμε, μιαν άλλη πρίζα, πάνω στην οποία "πέφτουν", ένα DVD player, ένα Blu-Ray Player και μια τηλεόραση ή ένας προβολέας. Τυπικά, έχουμε μέγιστες καταναλώσεις: DVD = 35-40W, Blu-ray = 35-40W, Projector = 200-500 W, σύνολο 550-600 W. Σε αυτή την πρίζα, ακόμα και μια διατομἠ 3x1mm2 θα ήταν αρκετή, αλλά η πρακτική λέει ότι το 3x1.5mm2 είναι αναγκαίο.

3. Η θωράκιση των καλωδίων. Είναι πλέον παγκοίνως αποδεκτό ότι σε dedicated χώρους, τα καλώδια τροφοδοσίας των συσκευών AV είναι προτιμότερο να είναι καλώδια με εξωτερική θωράκιση (μπλεντάζ), ώστε να απορρίπτουν τις εξωτερικές παρεμβολές (ηλεκτρομαγνητικές και ραδιοσυχνότητες). Σε μια τέτοια περίπτωση, η συνδεσμολογία των αγωγών και της θωράκισης, ακολουθεί τον κανόνα που προτείνει το Rane Technical Staff για τα interconnects, δηλαδή το μπλεντάζ γειώνεται στη μιαν άκρη του καλωδίου, στην αρχή, κοντά στον πίνακα και είναι "στον αέρα" (floating) στην άλλη άκρη, κοντά στις πρίζες. Έτσι διασφαλίζεται (θεωρητικά) ώστε οι εξωτερικές παρεμβολές, οι οποίες, αν υπάρχουν και μπορούν να "τσιμπηθούν" από τα καλώδια, να απορρίπτονται προς τη γη.

(Τα συγκεκριμένα σου τα γράφω και στο ίδιο νήμα σου, που έχεις ανοίξει και στο διπλανό φόρουμ, με κάποιες παραπομπές)

Καλή επιτυχία!
-
 
Aπο τη στιγμη που μιλαμε για ελαφρυ προβολεα και ελαφρια βαση, τοτε ναι, μπορει να τοποθετηθει με μεταλλικα ουπα γυψοσανιδας. Το καλο θα ηταν να πεσει και στο μεταλλικο σκελετο της γυψοσανιδας (καθε περιπου 60 εκ) αλλα μιας και αυτο μπορει να μην συμβει, θα δωσω ενα tip.

- Σημαδευεις τις 4 τρυπες για τη βαση στη γυψοσανιδα και τις τρυπας πρωτα με ενα μικρο σουβλι/τρυπανακι.
- Υστερα, πριν βιδωσεις τα μεταλλικα ουπα, τα βουτας μεσα σε κολλα ατλακολ και αμεσως τα βιδωνεις.
- Την επομενη μερα τοποθετεις τη βαση βιδωνοντας τις βιδες που ειχαν τα μεταλλικα ουπα και αυτο ηταν.



Τη λυση αυτη την εχω εφαρμοσει σε αρκετες τοποθετησεις σε γυψοσανιδα, ακομη και περισσοτερων κιλων απο το βαρος ενος προβολεα/βασης. Για πεντε, δεκα κιλα (και πολλα λεω) που εχει ενας benq w1070 και μια βαση, δεν υπαρχει κανενας φοβος.!
 
Last edited: