Ομολογώ ότι τώρα συνειδητοποίησα ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι η ασφάλεια είναι συνδεδεμένη στον ουδέτερο και όχι στην φάση, αλλά ότι είναι συνδεδεμένος ανάποδα ο μετ/της στο IEC φίλτρο.
Οπότε αν συνδεθεί το μηχάνημα στην πρίζα σύμφωνα με τα πρότυπα (η φάση στα δεξιά όπως βλέπουμε το IEC από το πίσω μέρος της συσκευής), η ασφάλεια θα είναι κανονικά στην φάση, αλλά ο μετ/της θα είναι συνδεδεμένος ανάποδα.
Το αποτέλεσμα θα είναι να είναι ασφαλέστατο το μηχάνημα, αλλά θα χάνει λίγο σε ήχο.
Οπότε υπάρχουν τρεις εναλλακτικές:
1) Συνεχίζετε ως έχετε. Δεν παίρνετε το 100% του ήχου αλλά το μηχάνημα θα λειτουργεί με ασφάλεια.
2) Το βάζετε στην πρίζα ανάποδα απ' ότι θα το βάζατε κανονικά. Έτσι θα πάρετε την μέγιστη ηχητική απόδοση αλλά η ασφάλεια θα είναι στον ουδέτερο, οπότε είστε τυπικά εκτός προδιαγραφών ασφαλείας και υπάρχει και (πολύ μικρός αλλά υπαρκτός) κίνδυνος σε σπάνια περίπτωση συνδυαστικά αστοχίας του switch και άλλων συστατικών της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του σπιτιού σας.
3) Φροντίζετε να διορθωθεί η εσωτερική καλωδίωση. Η καλύτερη λύση, πολύ απλή αν είσαι εξοικειωμένος με το DIY αλλά αν δεν είσαι είναι "μπελαλίδικη", a.k.a. πρέπει να το κάνει επαγγελματίας ή έμπειρος DIYer, μιας και μιλάμε για υψηλές τάσεις.