Οι τιμές τόσο σε
Watt όσο και σε
kVA έχουν και χρησιμότητα και σκοπιμότητα. Η τιμή σε
Watt αναφέρεται στην πραγματική ισχύ που προμηθευόμαστε από τη ΔΕΗ και το θερμικό φορτίο που παράγεται από τη συσκευή μας. Η τιμή
kVA χρησιμοποιείται για τη διαστασιολόγηση των αγωγών και των αυτόματων ραγοδιακοπτών.
Στην Ελλάδα η
τάση που παρέχει το δίκτυο της ΔΕΗ είναι AC 230V -/+ 10%.
Άρα 23V κάτω/πάνω από τα 230V θεωρούνται αποδεκτά όρια, ήτοι αποδεκτή κύμανση 207V - 253V.
Επανέρχομαι στις συσκευές της Helix:
Το εγχειρίδιο αναφέρει ότι το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με μηχανισμό αντιστάθμισης της τάσης. Όταν η τάση τροφοδοσίας κυμαίνεται μεταξύ του -/+ 15% της ονομαστικής τάσης, το μηχάνημα εξακολουθεί να
λειτουργεί κανονικά.
Όταν χρησιμοποιείται μακρύ καλώδιο, προκειμένου να αποφευχθεί πτώση της τάσης, προτείνεται μεγαλύτερη διατομή καλωδίου τροφοδοσίας.
Καταλαβαίνω ότι έχει μικροκύκλωμα σαν το Auto Voltage Regulator (AVR) μιας κι αναφέρει ότι είναι κατάλληλη για γεννήτρια.
Υπολογίζω την ανοχή στην τάση τροφοδοσίας:
ήτοι 220V -/+ 15% = 220V -/+ 33V = από 187V έως 253V
λειτουργεί κανονικά.
(Για 230V -/+ 15% = 230V -/+ 33V = από 197V έως 263V.)
Επιπλέον διαφοροποίηση:
η Ηelix S-Mini 140FI έχει καλώδιο τροφοδοσίας 3x1,5 mm2
ενώ η Mini 160Fit έχει καλώδιο τροφοδοσίας 3x2,5 mm2.
Tα κάτωθι είναι διόρθωση στα
Watt τροφοδοσίας, με τυπολόγιο για μονοφασικό:
Η πραγματική ισχύς: P(
watt)
P(watt) = U(volt) * I(ampere) * PF(συνφ)
P(watt) = 1000 * S(kVA) * PF(συνφ)
H φαινόμενη ισχύς: S(
kVA) kilo-Volt-Ampere, προφέρεται "καβεά",
VA = U * I
S(kVA) = ( U * I ) / 1000
Ο συντελεστής ισχύος: συνφ
PF = Power Factor = συνφ = P/S = πραγματική/φαινόμενη ισχύ,
όπου φ = η γωνία που σχηματίζουν το διάνυσμα της τάσης και της έντασης (διαφορά φάσης). (Συνήθως συνφ=0,8.)
Το εγχειρίδιο της ηλεκτροσυγκόλλησης
Helix S-Mini 140FI αναφέρει
PF=0,73 και
kVA=5,2
άρα η πραγματική ισχύς της είναι: P = 1000 * 5,2 * 0,73 =
3796 Watt.
Της
Helix Mini 160FIΤ αναφέρει
PF=0,73 και
kVA=5,4
άρα η πραγματική ισχύς της είναι: P = 1000 * 5,4 * 0,73 =
3942 Watt.
Ακόμη μία παράμετρος τροφοδοσίας, η ισχύς εκκίνησης έναντι της ισχύος συνεχούς λειτουργίας:
Κατά την εκκίνηση πολλές συσκευές τραβούν περισσότερα watt για να φορτίσουν το μικροκύκλωμα, πυκνωτές κ.λπ. οπότε ορθό είναι να έχουμε το ποτενσιόμετρο στα 20Α ώστε να μην τραβάει τα μέγιστα ampere.
Τώρα που καταλήγω με όλα αυτά που έγραψα/υπολόγισα; στη μερική συμφωνία μου με τα λεγόμενα του Νικόλα.
Η ασφάλεια των 16Α είναι αρκετή λόγω της γνωστής πτώσης τάσης στην πρίζα μας, στα λίγα ampere λειτουργίας της συσκευής βάσει του 2,5mm ηλεκτροδίου καθώς και στη λειτουργία της με διαλείμματα. Στα μισά ampere 70-80 καταναλώνουμε περίπου 2000 Watt οπότε οκ.
Ας μην αναφέρω το 3x1,5 mm2 καλώδιο της
140FI που μας προϊδεάζει ότι ρουφάει λίγα ampere η συσκευή.
Τελικά, για μεγαλύτερο ηλεκτρόδιο άρα και περισσοτέρων ampere συσκευή, πάμε σε 20Α ή 25Α διακόπτη.