Η ωρα να κανω την μονωση ατην ταρατσα εφτασε και αρχιζει σιγα - σιγα και υλοποιειται..
Καταρχην να ξεκινησω με μερικα διαδικαστικα πριν ξεκινησουν οι αναφορες στις εργασιες..
Η ταρατσα μου εως τωρα ειχε ως εξης.
Στο μπετο κολλημενο σφαλτοπανο ψηφιδα, απο πανω τσιμεντοκονια και τελος βιομηχανικο δαπεδο περασμενο με υγρομονωση ..
Στην ουσια πολυ καλη υγρομονωση με πολυ καλες ρησεις (δεν μου λιμνιαζαν σχεδον καθολου νερα εκτος απο 2 σημεια πολυ μικρα της ταξεως των 50Χ50.τιποτα δηλαδη) αλλα καθολου θερμομονωση..
Εξ αρχης μπηκε το θεμα λοπον πως θα μπορουσε να γινει απο πανω με την υπαρχουσα κατασταση...ηθελα να ημουν 100% σιγουρος..ο μηχανικος του σπιτιου( μιας και γνωριζε το οικημα) και ενας αλλος για δευτερη γνωμη μου ειπαν οτι μια εξτρα τσιμετοκονια ,μετα το φενιζολ, δεν θα επιβαρυνε την ηδη υπαρχουσα κατασταση σε φορτιο βαρους του οικηματος αλλα εαν θα μπορουσα να το αποφυγω με αλλο τροπο θα ηταν το ιδανικο (ασχετως εαν θα ηθελε το πολυ 3-4 ποντους παντου/ρησεις υπαρχουν ηδη αρα θα εμπαινε παντου εννιαια) καθως θα αποκλειαμε καθε ενδεχομενο να συμβει κατι στο μελλον..
Στην ουσια το ηδη υπαρχον βιομηχανικο δαπεδο ειχε σε ορισμενα σημεια εως και 12 ποντους..ειχε ομως και με 6 στα σημεια που ηταν τα λουκια..αμα εμπαινε η μονωση 8,5 συνολικα και αλλοι 4 ποντου τοτε θα σηκωνομασταν πολυ..σχεδον αλλους 12 ποντους..!!!
Θα ειχα και προβλημα με την πορτα εισοδου στην ταρατσα καθως ειναι χαμηλη(1,75 υψος) και θα πηγαινε πολυ χαμηλα και θα επρεπε να κανω την καλογρια να περναω..

Αρα η λυση με το κολλημα του φενιζολ και απο πανω υλικα που θα ενυσχιαμε την μονωση θα ηταν η ιδανικη..
Μου ειπαν οτι εαν παρω σκληρο φενιζολ (ακαπτο) και κανω ενισχυση με διχτυ απο πανω με κολλες ισχυρες,σκληρες και ευκαπτες με ανοχες δεν θα ειχα θεματα...
Ετσι και εκανα..
Οποτε το συστημα θα περιλαμβανει:
Χαλαζιακο ασταρι
Ισχυρη κολλα συγκολλησης
Πολυ καλη εξοιλασμενη πολυστερινη
Πλεγμα 160γρ με 4Χ4 καρε
Ισχυρη κολλα συγκολλησης και τελικου επιχρησματος στην επιφανια.
Τελος συστημα Hyperdesmo.
Λιγα λογια για την εξηλασμενη γραφιτουχα πολυστερινη, φενιζολ..μιας και αποτελει το κυριο μερος του εργου..
Μιλαμε για το φενιζολ της Ravago Ravatherm Xps 300 sl 7εκ.

Γιατι επιλεχτηκε..
Καταρχην για την ακαμψια του,τον συντελεστη πυκνοτητας Sl και για τον συντελεστη θερμοκρασιας L.
Το νουμερο 300 SL υποδηλωνει την πυκνοτητα σε μοναδα μετρησης πιεση (MegaPaskal / Mpa) ως προς τις ανοχες σε βαρος και αντοχης..
Αυτο σημαινει πρωτον και κυριον οτι θα πατιεται και θα αντεχει σε καταπονησεις μεχρι ως ενα σημειο..
Ο συντελεστης R ειναι η επισημανση που εχει παρει το προιον ως προς την αντισταση της θερμοτητας..
Το νουμερο 0,030 ειναι απο τα καλυτερα της αγορας..
Η οψη στο φενιζολ:
Να αναφερω οτι αυτο θα γινει παρεα με ανθρωπο που ασχολειται χρονια με τις μονωσεις και θα "παντρευτουν" συνολικα ιδεες-προτασεις (κυριως αυτου), ωστε να γινει το εργο μιας και οι γνωσεις και εμπειρα μου δεν μπορουν να υλοποιησουν ενα τετοιο εγχειρημα.
Στα επομενα ποστ θα αναφερω βημα-βημα την διαδικασια..φυσικα αυτο θα γινει σιγα-σιγα οσο θα προχωρουν οι εργασιες..